AKTIMAR napisał(a):Mam jeszcze jedno pytanie czy jeśli klimatyzator ma napisane w dtr że grzanie do minus 10 to nie powinien się uruchomić poniżej tej temperatury(Jeżeli tak to który czujnik za to odpowiada) czy nie należy go uruchamiać poniżej tej temperatury
nie wiem jak w tym konkretnie typie ale może być różnie.
poniżej temp zewnętrznej zalecanej -po prostu efektywność robi się kiepska -grzeje słabo a prądu ciągnie sporo.
i sprężarka może obrywać -bardzo nisko schodzi ssaniem.
nie powinno się włączać.
NIEKTÓRE modele mają blokadę -i nie dadzą się załączyć jeśli jest za zimno na dworze.. jeśli tak to czujnik odpowiada za to temp siedzący na skraplaczu. albo na rurkach albo w strumieniu powietrza zasysanego.
ale nie w każdej klimie jest ten czujnik.
co do opisu zdjęcia... te dwie nie zaszroniałe rurki od zaworu są ciepłe?
jeśli tak -to na 90% winien jest zawór -w trybie grzania stoi w połowie... gorący gaz idzie na skraplacz a jednocześnie mała część przebija się na ssanie parownika... w samym zaworze czterodrogowym ulega silnemu zdławieniu -i ochłodzeniu i taki zimnu gaz w niewielkiej ilości idzie na parownik. zamiast grzać słabiutko chłodzi. sprężarka ssa ze skraplacza i dodatkowo to co wróciło z parownika.
generalnie ciśnienie na skraplaczu i w parowniku bliskie sobie -zależne głównie od temp w pomieszczeniu i zewnętrznej.
opukaj zawór w czasie pracy jako grzanie.
może przeskoczy dalej.
podaj obce zasilanie. kilka razy na pracującym urządzeniu zasilaj i wyłączaj cewkę. może się rozrusza.
samo się nie naprawi... ale jeśli chwyci -to masz potwierdzenie, ze zawór siada. i wiesz co wymieniać.