wg B.Lipska Podstawy projektowania wentylacji - przykłady
" Prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi nie powinna przekroczyć w(max) = 0,35 m/s. Różnica temperatur pomiedzy powietrzem w osi strugi nawiewanej w odelgłości różnej zasięgowi od nawiewnika a powietrzem w sterie przebywania ludzi powinna być mniejsza lub równa 0,3 K"
dodatkowo:
zalecana prędkość wypływu powietrza z nawiewników umieszczonych w pobliżu strefy przebywania ludzi 1-2m/s
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-11-03, 11:26:59 przez pticu.)
" Prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi nie powinna przekroczyć w(max) = 0,35 m/s. Różnica temperatur pomiedzy powietrzem w osi strugi nawiewanej w odelgłości różnej zasięgowi od nawiewnika a powietrzem w sterie przebywania ludzi powinna być mniejsza lub równa 0,3 K"
dodatkowo:
zalecana prędkość wypływu powietrza z nawiewników umieszczonych w pobliżu strefy przebywania ludzi 1-2m/s