problem z lodem w urządzeniu na mrożonki

26 Odpowiedzi, 26308 Wyświetleń

wit

  2010-11-19, 16:51:35
Top użytkownik
#10
regał mroźniczy -jeśli wentylatory gonią przy odtajaniu -to podgrzane wilgotne powietrze wydostaje się do wnętrza mebla i wilgoć skrapla się na zimnych elementach -po czym natychmiast tam zamarza. i tworzą się sople.
ktoś to spie-rwiastkował na etapie montażu lub projektu.... w mroźniczym grzałka -grzałki muszą być tak umieszczone, żeby odtajać bez wiatraków. może ta grzałka jest pod parownikiem i da radę odtajać bez wentylatorów?
może górny regał był projektowany jako plusówka -a ktoś to puścił na mrożenie -bo taniej wyszło niż kupić typowy mroźniczy...
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa