Kazde tego typu urzadzenie zamrazalnicze posiada grzałki z boku parownika a dlatego ze jakby sie spaliły to jak bys je wyjał, to po pierwsze
Po drugie wentylatory podczas odszraniania musza chodzic inaczej parownik sie nie odszroni
Po trzecie wprowadz takie parametry odszraniania
cykl co 4 do 6 godzin
czas 25 min
temperatura konca odszr. 15 stopni
WAZNE WYSWIETLANIE TEMPERATURY Z PRZED ODSZRANIANIA unikniesz telefonu typu temperatura za wysoka i bedziesz jezdził na kazde wezwanie
czas ociekania 2, 3 m[wentyl. stop]
wymrozenie parownika po odszranianiu ok 3 min[wentyl. stop]
Sprawdz jeszcze czy grzałki grzeja te od spływu i parowników
Obserwój dobe i opisz co i jak
Po drugie wentylatory podczas odszraniania musza chodzic inaczej parownik sie nie odszroni
Po trzecie wprowadz takie parametry odszraniania
cykl co 4 do 6 godzin
czas 25 min
temperatura konca odszr. 15 stopni
WAZNE WYSWIETLANIE TEMPERATURY Z PRZED ODSZRANIANIA unikniesz telefonu typu temperatura za wysoka i bedziesz jezdził na kazde wezwanie
czas ociekania 2, 3 m[wentyl. stop]
wymrozenie parownika po odszranianiu ok 3 min[wentyl. stop]
Sprawdz jeszcze czy grzałki grzeja te od spływu i parowników
Obserwój dobe i opisz co i jak