problem z lodem w urządzeniu na mrożonki

26 Odpowiedzi, 26281 Wyświetleń

radekklimat

  2010-11-21, 09:05:23
Moderator
#13
Kazde tego typu urzadzenie zamrazalnicze posiada grzałki z boku parownika a dlatego ze jakby sie spaliły to jak bys je wyjał, to po pierwsze
Po drugie wentylatory podczas odszraniania musza chodzic inaczej parownik sie nie odszroni
Po trzecie wprowadz takie parametry odszraniania
cykl co 4 do 6 godzin
czas 25 min
temperatura konca odszr. 15 stopni
WAZNE WYSWIETLANIE TEMPERATURY Z PRZED ODSZRANIANIA unikniesz telefonu typu temperatura za wysoka i bedziesz jezdził na kazde wezwanie
czas ociekania 2, 3 m[wentyl. stop]
wymrozenie parownika po odszranianiu ok 3 min[wentyl. stop]

Sprawdz jeszcze czy grzałki grzeja te od spływu i parowników

Obserwój dobe i opisz co i jak
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa