a tak poważniej i bez żartów -zanieczyszczenie układu z r404 czynnikiem r410
-jeśli układ jest z zaworem tzr -zamykanie tego zaworu, spadek ciśnienia ssania, spadek wydajności, możliwe przegrzewanie sprężarki, możliwy (raczej niewielki) wzrost ciśnienia tłoczenia
-układ na kapilarze -niewielki wzrost ciśnienia ssania, wyraźny wzrost ciśnienia tłoczenia -przeciążenie silnika sprężarki -prawdopodobnie wzrost wydajności,
-układ na azr (zaw rozprężny stałego ciśnienia) -ciśnienie parowania bez zmian -ale przy wyraźnie mniejszej temperaturze, wzrost ciśnienia tłoczenia, przeciążenie silnika, niewielki wzrost wydajności
w każdym przypadku niekorzystnie przeciąża sprężarkę i daje spadek efektywności -wzrost zużycia energii w stosunku do uzyskanego efektu chłodniczego.
"Takie" porównania piszę -gdy pytanie lub dyskusja jest na poziomie amatora a nie fachowca (żeby nie napisać, że na poziomie "przysłowiowej blondynki".
Są pytania które na forum fachowym nigdy nie powinny paść -bo odpowiedź jest oczywista...
tak jakby hydraulik pytał czy woda kapie w dół czy do góry....
Ale -każdy kiedyś zaczynał i dobrze... i nikt z wiedzą się nie urodził.
a tak poważniej i bez żartów -zanieczyszczenie układu z r404 czynnikiem r410
-jeśli układ jest z zaworem tzr -zamykanie tego zaworu, spadek ciśnienia ssania, spadek wydajności, możliwe przegrzewanie sprężarki, możliwy (raczej niewielki) wzrost ciśnienia tłoczenia
-układ na kapilarze -niewielki wzrost ciśnienia ssania, wyraźny wzrost ciśnienia tłoczenia -przeciążenie silnika sprężarki -prawdopodobnie wzrost wydajności,
-układ na azr (zaw rozprężny stałego ciśnienia) -ciśnienie parowania bez zmian -ale przy wyraźnie mniejszej temperaturze, wzrost ciśnienia tłoczenia, przeciążenie silnika, niewielki wzrost wydajności
w każdym przypadku niekorzystnie przeciąża sprężarkę i daje spadek efektywności -wzrost zużycia energii w stosunku do uzyskanego efektu chłodniczego.