irroda napisał(a):Czy uzupełnianie na podstawie wziernika ma sens, właśnie w jednej z tych książek wyczytałem, iz w wzierniku nie powinno być pęcherzyków, aby na zawór szła sama ciecz.
na wziernik . mogą być pęcherzyki. w momencie startu wiatraka ciśnienie cieczy spada i pojawiają się pęcherzyki. normalne. po zatrzymaniu wiatraka pęcherzyki powinny zanikać.
ważne, żeby był przepływ, żeby nie było sytuacji, że wziernik ci się opróżnia. że zamiast pojedynczych pęcherzyków masz pusty wziernik i tylko kropelki lub strumyczek cieczy.
pojedyncze pęcherzyki -zwłaszcza tuż po starcie wiatraka to normalna sprawa. przegrzanie około 6-8stopni wydaje się OK -ale.... układy cieczowe -jak chillery to to przegrzanie jest mało konkretną informacją... bardzo łatwo i z wielu powodów może odbiegać od normy.
ładowanie chillera według przegrzania jest mało miarodajne.
Masz jakiś zbiornik cieczy ?
jaką ma pojemność? jaka pojemność wymiennika? płaszczowo rurowy -czy płytowy?