pomóżcie - agregat wody lodowej

19 Odpowiedzi, 18492 Wyświetleń

wit

  2010-12-05, 13:15:27
Top użytkownik
#5
irroda napisał(a):bo u mnie zakład jest jeden a własciciel nikomu wiedzy nie przekazuje, staram się sam dokształcać, kupiłem domowe i handlowe urządzenia chłodnicze Fodemskiego oraz chłodnictwo gutkowskiego i butrymowicza ale nie od razu wszystko opanuje.
pozdrawiam

Za serce mnie ująłeś... trzeba pomoc Koledze który chce i próbuje się uczyć a nie bardzo ma skąd.... a szczerze -lubię szczerość i konkretne postawienie sprawy, że się chce lecz brak wiedzy i trudno ją zdobyć a nie tylko cwaniactwo jak niektórzy...

irroda napisał(a):a spadki ciśnienia są spowodowane nagłym wychłodzeniem czynnika, a przestawienie presostatu od wentylatora załatwi sprawę ?
czy możliwe jest , ze w poprzednich sezonach takiego zjawiska nie było, czy poprostu nikt tego nie zauważył, chodzi o skoki ciśnień i załanczanie chwilowe wentylatora.

przestawienie presostatu powinno pomoc. częściowo.

poprzednio to zjawisko było prawdopodobnie słabsze....
przy 12-bar tłoczenia i około 5 bar ssanie -różnica 7bar -zawór rozprężny powinien jeszcze pracować prawidłowo... -tracąc około 10% wydajności -ale dobrze dobrany zawór zawsze ma troszkę zapasu... albo zawór tzr był fabrycznie dobrany na styk -albo coś się przypycha...

prawdopodobnie rok dwa temu nawet niskie ciśnienie skraplania pchało czynnik do zaworu -na dojściu zaworu było tyle co skraplanie (tłoczenie)

teraz zabrudził się filtr -ewentualnie masz jeszcze jakiś filterek siatkowy przed zaworem...

co daje dodatkowy spadek cisnienia...

jak wentylator się włączy i tłoczenie spadnie do tych Twoich 12-stu bar -to po przejściu lini cieczowej -kolejnych filtrów przed zaworem masz mniej... może z 10 -może jeszcze mniej.... różnica
odparowanie -ciśnienie cieczy przed zaworem może być z 5 bar -co jest zbyt mało do poprawnej pracy tego układu.

1 wymień filtr cieczowy.
2 sprawdź, czy przed tzr nie masz fiterka siatkowego -i wyczyść.
3 -usuń -sprawdź wszelkie nieszczelności
4 prawidłowa ilość czynnika.
5 presostat wiatraka skraplacza -tak aby wiatrak gasł około 15 startował około 18-stu. bar.

zobacz, czy przy takim ustawieniu wiatrak "nie łomocze" nie startuje na kilka sekund i nie stoi kilku sekund -bo wiatrak zamęczysz. Wentylator ma jakiś sensowny moment pracować i troszkę odpoczywać.

JEŚLI PRZY MNIEJSZEJ NIŻ MASZ DYFERENCJI WENTYLATOR BĘDZIE PRACOWAŁ KRÓTKIMI CYKLAMI -LUB JEŚLI PO PROSTU KTOŚ ZA TO ZAPŁACI -DOŁÓŻ REGULATOR OBROTÓW.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa