przykładowo -pokazuje zasadę a nie dokładnie moc i wydajność -to przykład poglądowy - a nie żaden katalog.
R22 -1kW silnik - sprężarka wydajności 4kW a objętościowo przetłacza 4m3/godz
R410 -1kW silnik -sprężarka wydajności 4kW a objętościowo przetłacza 2m3/godz
dajemy sprężarkę od r22 na r410 -dalej przetłacza swoje 4m3/godz -i daje zamiast 4 aż 8kW wydajności -ale potrzebuje silnika 2kw a nie takiego jak ma -potrzebuje silnika adekwatnego do swojego "nowego" obciążenia.
jeśli zechcemy zachować taki sam efekt chłodzenia wydajność -4kW -jak było na początku -i wsadzimy do układu na r410 nominalnie mniejszą objętościowo sprężarkę od r22 -sprężarkę -2m3/godz -to silnik tez będzie miała mniejszy -za mały.
sprężarki dedykowane pod r410 maja w stosunku do swojej wydajności objętościowej (pojemności skokowej) silniki o 50% mocniejsze niż sprężarki na r22
czyli -podobna wydajność chłodnicza - tyle samo kW -to podobne silniki -jednak zestawione z różnymi wielkościami sprężarek.
r410 -do tej samej budowy -wielkości sprężarki mocniejszy silnik.
r22 mniejszy silnik
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-11-07, 11:11:43 przez wit.)
R22 -1kW silnik - sprężarka wydajności 4kW a objętościowo przetłacza 4m3/godz
R410 -1kW silnik -sprężarka wydajności 4kW a objętościowo przetłacza 2m3/godz
dajemy sprężarkę od r22 na r410 -dalej przetłacza swoje 4m3/godz -i daje zamiast 4 aż 8kW wydajności -ale potrzebuje silnika 2kw a nie takiego jak ma -potrzebuje silnika adekwatnego do swojego "nowego" obciążenia.
jeśli zechcemy zachować taki sam efekt chłodzenia wydajność -4kW -jak było na początku -i wsadzimy do układu na r410 nominalnie mniejszą objętościowo sprężarkę od r22 -sprężarkę -2m3/godz -to silnik tez będzie miała mniejszy -za mały.
sprężarki dedykowane pod r410 maja w stosunku do swojej wydajności objętościowej (pojemności skokowej) silniki o 50% mocniejsze niż sprężarki na r22
czyli -podobna wydajność chłodnicza - tyle samo kW -to podobne silniki -jednak zestawione z różnymi wielkościami sprężarek.
r410 -do tej samej budowy -wielkości sprężarki mocniejszy silnik.
r22 mniejszy silnik