Ile gazu

24 Odpowiedzi, 24045 Wyświetleń

wit

  2010-12-05, 11:54:33
Top użytkownik
#9
byniom napisał(a):Srednica cieczowej to powinna być bardzień na ssaniu a na cieczy gdzieś pewnie 5/8 a to co teraz jest to sporo w nich się zmieści czynnika .

tak na wyczucie... średnica cieczowej około 15mm -czyli około 5/8" a ssania 22-28mm około1" wydaje się sensowna... to co jest -ho ho ho...

a co do czynnika.... tak z bardzo luźnych "przeliczeń z sufitu" wychodzi mi ,że trzeba by dorzucić około 12-15kg nadmiaru ponad nominał... ogólnie... masakra.
a do sensownego dokładnego określenia... brak danych.



pytanie w stylu.... "dane: na dworze jest minus 15 -lokal drugiej kategorii.... pytanie -jak na imię ma barmanka i czy zechce się bzykać? "
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa