HVAC napisał(a):1. zakładając "na oko" bo jakby policzyło się to może wyjść gorzej:
30 m2 x 100W = 3000 W (3 kW) taką wydajności ponienien dysponowac klimatyzator w niskich temperaturach.
Przyzwoity (nie z o nawyższym COP) klimatyzator hitachi inverter (klasa energetyczna A) nominalna wydajność w 6°C temp. zewn. i 20°C temp. pomieszczenia. ma wydajność 4.2 kW w temperaturzę -15°C ma wydajność tylko 1,4 kW !!!
klimatyzator 8,2 kW (w 6°C) w -15°C ma 2,7 kW!!!
to są urządzenia domowe. żaden sinclair czy lg nie osiągnie lepszych parametrów.
Żadne nordicki i inne "no name" nie dadzą sobie rady.
pisanie bzdur typu sterowaniu obrotami j.z. zimą dla grzania świadczy o "0" wiedzy kolesia, jeżeli klima jest g..wni..na to i podgrzewana taca nic nie pomoże.
Chyba, że człowiek ma powrócić za jakiś czas z nowym tematem dlaczego klima nie grzeje?
Witam ponownie
do HVAC
- piszesz: świadczy o "0" wiedzy kolesia... no cóż, masz prawo tak myśleć. Proponowany przez Ciebie klimatyzator dokładnie działa na takiej samej zasadzie! Cena zaś urządzenia świadczy w zdecydowanej mierze o jego przeznaczeniu, sprawności, jakości wykonania, długości okresu gwarancji itd, itp kończąc na marży dystrybutora.
Natomiast jeżeli uważasz, że ogrzewanie tacy ociekowej nie ma sensu w warunkach zimowych, to... też masz prawo tak myśleć!
Co do określenia "g...wni..anej klimy" to nie ma sensy z Tobą polemizować...
Pozdrawiam wszystkich