Pomylony czynnik 404 na 410.

11 Odpowiedzi, 9505 Wyświetleń
Wątek zamknięty 

p.obelix

  2012-11-08, 20:54:52
Zaawansowany użytkownik
#2
Jak to co! odzyskaj to barachło co powstało przez twoją pomyłkę i oddaj do utylizacji. Potem próżnia i napełnienie świeżym gazem. A za swoje gapiostwo trzeba zapłacić. I jeszcze klienta przeprosić.
Chociaż dziurę znalazłeś i uszczelniłeś układ.
Aha jeszcze jedno dobry fachowiec się pozna że w układzie jest nie właściwy gaz i będzie na Ciebie.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-11-08, 20:57:44 przez p.obelix.)

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa