Samsung AQV24UGAN/X problem podłączeniem elektryki! kod błędu

40 Odpowiedzi, 39474 Wyświetleń

kubabaku

  2010-12-07, 21:04:12
Zaawansowany użytkownik
#13
gadget napisał(a):
kubabaku napisał(a):Witam,
mam problem z podłączeniem elektrycznym splita AQV24UGAN/X samsunga (inverter)...po podłączeniu jednostek nie załącza skraplacza wogóle ale podaje napięcie...zaświecają się diody tzn. 2 pierwsze świecą a trzecia (żółta) mruga...co oznacza ten błąd?
podłączone mam tak:

Ten błąd to :

min. na komunikację
- Sprawdzić podłączenie kabla jednostki
WYŁ. minucie WYŁ. Kontynu- strona
(wykrycie jednostki
wewnętrznej-zewnętrznej ustawić ować
zewnętrznej)
- Sprawdzić bezpiecznik na WYŁ

Skopiowane z instrukcji .

Czyli niemogą się dogadać , coś pomylone nie podlączone ? Sterowania nie powinieneś upalić podlączając to pod 220V , chociaż ja nie próbowałem ... Może padła któraś z płytek ? Sprawdż kable .

mógłbyś mi podrzucić tą instrukcję na maila.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa