pomóżcie - agregat wody lodowej

19 Odpowiedzi, 18516 Wyświetleń

irroda

  2010-12-05, 11:16:50
Zaawansowany użytkownik
#1
witam, poproszono mnie do agregatu wody lodowej na 407C, użytkownik stwierdził, że wcześniej jak pracowała sprężarka to wentylator na skraplaczu pracował cały czas, ostatnio tzn. kilka dni temu jest inaczej, agregat się uruchamia, sprężarka pracuje a wentylator włącza się co chwilę na chwilę. Na rurkach zauważyłem olej więc jest jakaś nieszczelność.
Ciśnienie na ssaniu 2,5, tłoczenie 12 - sprężarka pracuje podnosi do ssanie 5, tłoczenie 19 - włącza się wentylator po chwili ciśnienie spada do 2,5 i 12 , sprężarka cały czas pracuje, wentylator się wyłącza i znowu 5, 19 i tak w kółko, temperatura powietrza chłodzącego skraplacz około kilku stopni. Jak przybyłem na miejsce w wzierniku cały czas na połowie okienka były pęcherzyki, uzupełniłem około 1,5 kg, (wiem 407 wieloskładnikowy nie uzupełnia się-ale o tym później) , podczas dopełniania w momencie postoju wentylatora pęcherzyków nie było, wziernik cały zalany - więc zakończyłem, natomiast po chwili w momencie uruchomienia wentylatora pęcherzyki znowu się pojawiły i tak w kółko, wentylator stop - pęcherzyków nie ma, wentylator start pęcherzyki na połowie wziernika, ciśnienia jak powyżej. Pytanie do znawców tematu, czy wentylator się wyłącza bo temperatura powietrza chłodzącego jest na tyle mała, że chwilowa praca wystarcza, a maszyna leciwa i nie ma regulatora prędkości wentylatora, czy może za mało czynnika i zawór rozprężny dostaje pęcherzyki gazu i nie działa właściwie.
Czy uzupełniać układ czynnikiem do momentu kiedy nawet przy włączonym wentylatorze bąbelków nie będzie ?

Nie jestem znawcą agregatów, ale włączanie się wentylatora co chwilę nie martwi mnie tak jak te skoki ciśnień. Docelowo czynnik trzeba wymienić cały na nowy, ale to po usunięciu nieszczelności, a to można zrobić po opróżnieniu komór które on chłodzi czyli za około 2 tygodnie, teraz potrzebne działanie doraźne, trudno powiedzieć czy jest spadek wydajności bo podpięte są dwa w jeden układ.
Podpowiedzcie coś. Pozdrawiam
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa