lukasz8624 napisał(a):Mam jeszcze jedno pytanie, a nie chce zakladac nowego wątku. Czy mozna zamontowac klimatyzator ktory ma w specyfikacji max dl instalacji 15m i 7 m roznicy poziomu, a instalacja ma miec ok 20m i roz poziomu ok11m agregat wyzej, domyslam sie ze dl instalacji nie robi duzej roznicy wystarczy uzupelnic czynnik, ale niewiem co z roz. poziomu?Możesz ale trzeba zrobić pułapkę olejową i możesz mieć taki układ że klima która ma powiedzmy 5kWwydajności to przy tych długościach będzie mieć 4kW bo są straty na wysokości i długości instalacji. Pzdr