boneta napisał(a):Kolego wit na 5 twoich porad jedna jest błędna.Zapchany element dławiący niepowoduje zaniku cieczy na wzierniku w tym przykładzie nawet przy tak niemałym doborze czynnika jak w tym przypadku.
Kolego boneta... nie pier*** nigdzie nie pisałem, ze rady są po to żeby nie było bąbelków...
i w żadnym momencie zalecane czynności nie miały służyć "ładnemu wyglądowi wziernika"
a poprawnej pracy całego chillera. i wynikały z CAŁOŚCI postów. i nadal piszę, że należy sprawdzić i wyczyścić element dławiący -filterek przed nim o ile występuje . to praktycznie nic nie kosztuje. A może poprawić pracę.
i w jednym masz racje -zapchany element dławiący nie powoduje bąbelków we wzierniku.
może powodować całkiem inny objaw -podany przez pytającego wcześniej. na urządzenie należy patrzeć całościowo.
i nigdzie wcześniej nie było ustalone, że jest jakiś znaczący niedobór czynnika.
proponuje pracować jako wróżka. im lepiej płacą za....