ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje

23 Odpowiedzi, 21810 Wyświetleń

nowy7

  2010-12-08, 19:55:10
Nowy użytkownik
#18
Sprężarka była podgrzewana punktowo gorącym powietrzem z opalarki i odpaliła. Czujnik temp. zewn jest chyba z tyłu obudowy wentylatora i raczej nie było możliwości żeby się podgrzał. Czy istnieje taka możliwość żeby brak zamknięcia obwodu / pomimo braku zasilania / na płycie poprzez grzałkę / wpięta niezależnie / powodował zablokowanie startu spreżarki? Czy jest czujnik temperatury sprężarki? Jeśli jest, to czy to on uruchamia grzałkę?
Jeśli jest i jest uszkodzony to byłaby w tym jakaś logika.