zawilgocony układ inverter

31 Odpowiedzi, 27336 Wyświetleń

maryś

  2010-12-16, 08:21:51
Nowy użytkownik
#20
Ściągnąwszy czynnik do agregatu i na zamkniętych zaworach z poluzowaną narzutką cieczową wdmuchałem azot pod 30bar ciśnieniem .Przedmuchało to cały układ wraz z parownikiem.Później długa próżnia temp ok minus 1.
W opcji grzanie ruszył z kopyta wydusił 42 st z splita wcześniej ok 34.
Tak śmigał cały dzień później zarósł lodem agregat i wydajność spadła do zera praktycznie.
Na pewno jest to inwerter na grzaniu miał 25bar ciśnienia
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-12-16, 08:23:50 przez maryś.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa