Dzięki za podpowiedzi i zaangażowanie w sprawę.
Awax celnie podpowiedział,,Nie wierzę,że awaria jest spowodowana zawilgoceniem"
Znalazłem przyczynę tzn wąskie gardło na instalacji ,po wpatrzeniu się na drogę gazową zauważyłem nienaturalne zgięcie otuliny wyszło ze gazowa jest przygięta przez intruza gdyż jest na wysokości zasięgu reki.Spadek wydajności następował wraz z oblodzeniem skraplacza rozmrażanie też kulało przez to i nie dochodziło do skutku w określonym przez fabrykę czasie co skutkowało startem w pełnym oblodzeniu.
Teraz przy -10 dmucha 36st s splita. Rozmraża się ok 20 min i na nowo bucha ogniem.
Otulina na wszelki została potraktowana towotem dla amatorów dotykania
Dzięki pozdrawiam
Awax celnie podpowiedział,,Nie wierzę,że awaria jest spowodowana zawilgoceniem"

Znalazłem przyczynę tzn wąskie gardło na instalacji ,po wpatrzeniu się na drogę gazową zauważyłem nienaturalne zgięcie otuliny wyszło ze gazowa jest przygięta przez intruza gdyż jest na wysokości zasięgu reki.Spadek wydajności następował wraz z oblodzeniem skraplacza rozmrażanie też kulało przez to i nie dochodziło do skutku w określonym przez fabrykę czasie co skutkowało startem w pełnym oblodzeniu.