ok.....pisałem juz ale jeszcze raz napisze mam DAIKINA RZQ125 zamiast działać jako nawiew ciepłego powietrza , i klima latem , jednostke wewnętrzną ,,utopiłem,, w wodzie . Cały ten układ działa mi teraz w pozycji grzania , Po oddaniu ciepła w skraplaczu gdy temp czynnika jest mniejsza niz 35 *c (zaraz za skraplaczem) bardzo czesto jednostka zew sie nagle zatrzymuje , odczeka 3 minuty i znów startuje . Zamontowałem termostat przy pompce obiegowej c.o. i gdy temp czynnika za parownikiem rosnie nagłe zatrzymania są coraz mniejsze , a przy ok 40 *c juz pracuje prawidłowo, stąd moje pytania o temperatury
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-12-27, 20:43:10 przez ale.ale.)
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
Temperatuty czynnika 410a
51 Odpowiedzi, 52926 Wyświetleń| Wiadomości w tym wątku |