Temperatuty czynnika 410a

51 Odpowiedzi, 52851 Wyświetleń

HVAC

  2010-12-28, 19:58:00
Użytkownik
#38
nie znalazłem informacji, że ten wymiennik z kanałówki jest wstawiony do typowego zbiornika, po prostu bez załamania i uszkodzenia wymiennika nie da się go w cisnąć - to po 1
mniemam, że wstawiłeś to zbiornika typu "widaro" i wydaje ci się, że płynie przez niego woda ale tak nie jest, w zbiorniku nie ma ciśnienia - efekt jest taki jakbyś wyłączył wentylator w kanałówce, grzeje, grzeja a tu sru zabezpieczenia cisnieniowe wyłączają sprężarkę. należy zapewnić określony odbór ciepła, ciepła woda nie rozejdzie się sama z siebie - to po 2.

jakieś cztery lata temu zmontowałem dla klienta pompę ciepła o zbliżonej wydajności tylko że:
- zbiornik 500 l robiony na zamówienie ze specjalnym (powiększonym) otworem rewizyjnym
- wymiennikiem jest potrójna wężownica 3 x 20 fi rurki miedź 10 mm,
- układ działa do dziś i grzeje dom 180 m

dlatego jest problem przekazaniem ciepła do wody i serwis nic nie pomoże.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa