Darekas napisał(a):Kikson napisał(a):Darekas napisał(a):Najpierw piszesz że trzeba ciągnąc PE od jednostki wewnętrznej do zewnętrznej a później piszesz że NIE ISTOTNE jest od której strony podasz ochronę.
Ja potrzebuje konkretnej odpowiedzi.
Kolego czytaj ze zrozumieniem!!!
PE musi być!!! Skąd go pociągniesz to Twoja sprawa!!!
Ale musisz zrozumieć dwie sprawy:
1. PE służy do ochrony przeciwporażeniowej. Bez tego przewodu, gdy urządzenie ulegnie uszkodzeniu (np. uszkodzenie uzwojenia silnika - przebicie do obudowy) po dotknięciu elementu metalowego tracisz życie!!!!!!!!!!!
2. Przewód PE służy ekranowania sygnału sterującego. Innymi słowy: wyrównuje potencjały elektryczne między jednostkami oraz eliminuje zakłócenia tego sygnału!!!
PE nie służy do przesyłu informacji!!!! W Daikinie oszukali Cię!!!
Teraz tak: jeśli pociągniesz PE z rozdzielni do j.wew nie będziesz miał pewności, że komunikacja będzie przebiegać prawidłowo. Ochrona przeciwporażeniowa będzie spełniona.
Jednak prawidłowo wykonany montaż powinien zawierać przewód PE między jednostkami.
OK to ciągnę temat dalej
A jak pociągnę PE między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną tylko inną trasą niż przewód który idzie razem z rurami chłodniczymi to co wtedy będzie dobrze czy dalej źle.
BĘDZIE DOBRZE!!!