Zrobisz jak uważasz. My piszemy jak powinno być wykonane.
Nie napisałem, że muszą iść tą samą trasą!!! Napisałem, że musi być połączenie między j.wew a j.zew.
Twój przypadek nie jest odosobniony. Po prostu źle trafiłeś. Firma wykonawcza dała ciał, Daikin Cię oszukał - aczkolwiek nie wiem dlaczego, pewnie osoba z którą rozmawiałeś nie do końca wiedziała o czym mówi.
Podsumowując: PE od jednostki zewnętrznej do wewnętrznej - tak powinno być wykonane!!!
Bez PE nikt nie podpisze wykonania pomiarów.
A tak na marginiesie - większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że przewód PE jest ważniejszy od L czyli fazy. Bez fazy maszyna nie ruszy, a bez PE może zabić.
Nie raz spotkałem instalacje bez PE. Nie raz możesz się spotkać, że żyła żółto-zielona wykorzystywana jest do przesyłu prądu. A takie rozwiązanie jest niedopuszczalne.
Mostkowanie PE z N powoduje zadziałanie różnicówki. Mało tego, jeśli nie masz różnicówki, i masz asymetrię faz to w N płynie prąd wynikający z różnicy napięć między fazami, a wtedy (połączenie N z PE) napięcie idzie na części maszyny, które Ty lub Twoje dziecko może dotknąć. I co wtedy??? Tragedia i szukanie winnych kto dał d......!!!
Nie napisałem, że muszą iść tą samą trasą!!! Napisałem, że musi być połączenie między j.wew a j.zew.
Twój przypadek nie jest odosobniony. Po prostu źle trafiłeś. Firma wykonawcza dała ciał, Daikin Cię oszukał - aczkolwiek nie wiem dlaczego, pewnie osoba z którą rozmawiałeś nie do końca wiedziała o czym mówi.
Podsumowując: PE od jednostki zewnętrznej do wewnętrznej - tak powinno być wykonane!!!
Bez PE nikt nie podpisze wykonania pomiarów.
A tak na marginiesie - większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że przewód PE jest ważniejszy od L czyli fazy. Bez fazy maszyna nie ruszy, a bez PE może zabić.
Nie raz spotkałem instalacje bez PE. Nie raz możesz się spotkać, że żyła żółto-zielona wykorzystywana jest do przesyłu prądu. A takie rozwiązanie jest niedopuszczalne.
Mostkowanie PE z N powoduje zadziałanie różnicówki. Mało tego, jeśli nie masz różnicówki, i masz asymetrię faz to w N płynie prąd wynikający z różnicy napięć między fazami, a wtedy (połączenie N z PE) napięcie idzie na części maszyny, które Ty lub Twoje dziecko może dotknąć. I co wtedy??? Tragedia i szukanie winnych kto dał d......!!!