scroll copeland ZR 46 TD7

30 Odpowiedzi, 27826 Wyświetleń

wit

  2011-02-26, 21:46:08
Top użytkownik
#17
KCICHIK napisał(a):Przy okazji to zdiagnozowanie przyczyny będzie trudne.
Najczęściej jest to praca na sucho,odwrotne obroty,nieprawidłowe zabezpieczenie itp.

według moich doświadczeń -najczęstszą przyczyną awarii scroli są nieprawidłowe obroty -pominięcie czujnika kolejności faz i przypadkowe zamienienie kolejności.

często też spotykałem sprężarki scrol przedwcześnie zużyte na skutek pracy poza kopertą -przegrzewania się i w rezultacie zakwaszenia oleju. Dotyczy to głównie niskotemperaturowych zastosowań scroli.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa