max75 napisał(a):WitamWitam
Z opisu wynika ze jedna zostala wlaczona na grzanie a druga na chlodzenie , tyle ze to jednostka tylko chlodzaca, sprawdz okablowanie i historie bledow. W j.zew. masz opis na odwrocie pokrywy a jed.wew. mozesz sprawdzic pilotem opis w serwisowce ktora ci wyslalem. Powodzenia
Pozdrawiam
Raczej nie ma takiej opcji, nawet na pilocie nie ma symbolu grzania. Okablowanie sprawdziłem. Urządzenia pół roku temu pracowały bez zarzutu. Po włączeniu, tylko jednostki która nie chłodzi, urządzenia zachowują się tak jakby pracowały normalnie. Znaczy, jednostka wewnętrzna otwiera żaluzje, włącza wentylator a w zewnętrznej włącza się wentylator i po chwili sprężarka. Nie słychać tyknięcia zaworu rozprężnego, ciśnienie spada do 3bara. Po włączeniu drugiej działającej poprawnie jednostki wewnętrznej, ciśnienie podnosi się do 7bara. Stawiam na mechaniczne uszkodzenie zaworu rozprężnego, choć wydaje mi się to trochę nie możliwe. Chcę sobie sprawdzić historie błędów i przepiąć nie chłodzącą jednostkę na wolną parę zaworów. Jeżeli zamiana stanowisk nie pomoże to zamienię płytki w wewnętrznych.
Pozdrawiam