szwarcc@o2.pl napisał(a):Oczywiście że przeganianie gazu to chałtura, ale warto wiedzieć że tak nie powinno być to skrajny przypadek ale kiedyś ktoś mi się przyznał ze tak robił i było ok
"ja sie pytalem goscia od klimy i nie trzeba proznie robi sie jak sprawdza sie szczelnosc a ta to podlancza sie rurki i tyle jak jest gaz to ma byc ok"
bez próżni -przedmuchiwanie gazem
-1- wbrew prawu -przestępstwo -świadome doprowadzenie do wycieku i skażenia środowiska.
-2- jak przedmuchać gazem -to go jest za mało do prawidłowej pracy klimy -bo część ucieknie
-3-nigdy nie wydmuchnie się całego powietrza a zwłaszcza wilgoci z rurek i z j. wewnętrznej.
powietrze -to utlenianie - i zakwaszanie oleju -skrócenie czasu życia sprężarki -wręcz ryzyko szybkiej awarii, oraz podniesione ciśnienia skraplania -słabiej chłodzi -więcej prądu bierze
wilgoć w układzie -to zapychanie kapilar i zaworków -w skrajnym przypadku brak chłodzenia -w łagodniejszych -pogorszenie chłodzenia. w każdym przypadku -wilgoć i powietrze to korozja wewnątrz klimy -i szybka awaria.
pozdrawiam "fachowych inaczej" -przedmuchujących zamiast próżniować. tanio i prosto -a że za rok nową klimę trzeba...