Problemy z Chillerem

35 Odpowiedzi, 37327 Wyświetleń

byniom

  2011-02-04, 09:23:34
Moderator
#4
Miałem kiedyś trochę podobna przygodę ale gdzie cisnienie spadało i wyłłączał LP ale tam przyczyną była czujka w wymienniku i przekłamywała poakzując temperaturę wyższą gdzie rzeczywiście była już nicka temperatura . Pomierz czy woda w wymienniku ma faktycznie tyle ile podaje sterownik.