zacznij od sprawdzenie przepływów i czystości po lini wodnej (glikolowej) -prawdopodobnie coś przytkane, słaby przepływ chłodziwa, brudny wymiennik i nie ma "odbioru zimna"
jakie masz temperatury chłodzonej wody na wejściu wyjściu wymiennika?
podaj mierzone JEDNOCZEŚNIE temp wody i ciśnienie ssania oraz temp czynnika za wymiennikiem (parownikiem) czy wymiennik płytowy -czy płaszczowo rurowy?
jak sprawdzisz przepływy chłodzonego medium i stwierdzisz ,że ok -w następnej kolejności sprawdzaj zawór rozprężny -elektrozawór i sterowanie elektrozaworem -oraz sam presostat.
jakie masz temperatury chłodzonej wody na wejściu wyjściu wymiennika?
podaj mierzone JEDNOCZEŚNIE temp wody i ciśnienie ssania oraz temp czynnika za wymiennikiem (parownikiem) czy wymiennik płytowy -czy płaszczowo rurowy?
jak sprawdzisz przepływy chłodzonego medium i stwierdzisz ,że ok -w następnej kolejności sprawdzaj zawór rozprężny -elektrozawór i sterowanie elektrozaworem -oraz sam presostat.