Problemy z Chillerem

35 Odpowiedzi, 37332 Wyświetleń

wit

  2011-02-04, 09:40:45
Top użytkownik
#5
zacznij od sprawdzenie przepływów i czystości po lini wodnej (glikolowej) -prawdopodobnie coś przytkane, słaby przepływ chłodziwa, brudny wymiennik i nie ma "odbioru zimna"

jakie masz temperatury chłodzonej wody na wejściu wyjściu wymiennika?
podaj mierzone JEDNOCZEŚNIE temp wody i ciśnienie ssania oraz temp czynnika za wymiennikiem (parownikiem) czy wymiennik płytowy -czy płaszczowo rurowy?

jak sprawdzisz przepływy chłodzonego medium i stwierdzisz ,że ok -w następnej kolejności sprawdzaj zawór rozprężny -elektrozawór i sterowanie elektrozaworem -oraz sam presostat.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa