Witam!
Dziękuje wszystkim za szybkie odpowiedzi!!!
Wiec tak Agregat to Industrial Frigo GR1Av/250/z/x sterowany mirco chillerem Carela, elektro zawór otwiera sie przez styk pomocniczy zainstalowany na styczniku sprężarki, wymiennik płaszczowo-rurowy
- Usterka presostatu/kabla to raczej nie jest bo cisnienie spada do 0
- zamarzający czynnik tego nie wiem wczoraj po uruchomieniu i wykasowaniu alarmu zatrzymałem Spręzarkę 2 wyłącznikiem termicznym i sprawdzałem parametry pracy spr.1 po włączeniu spr 2 chodziła może z 4 min i wybiło Lp2 objaw brak ciśnienia na ssaniu wyrównałem zaś ciśnienia magnesem i działało-----
- Czynnik był ładowany nowym 407c z butli z pewnego źródła olej równieź suszenie prózniowe ponad 1,5h
-Zaworu rozprężnego nie rozkładałem moge tylko napisać że w sąsiednim układzie zawór rozpreżny był uszkodzony (element termostatyczny) dysza wygladała kiepsko.
-elektrozawór został stary wymieniona jest góra tzn trzpień z tego samego modelu
-praca zaworu rozpręznego wygląda nastepjąco ciśnienie spada do2,9bara a nastepnie rośnie do około3,6bara ale głownie utrzymuje się na 3,1bara. Hp=16,5bara
Temp samej wody na wymienniku nie zmierzyłem robiłem pomiary przed agregatem na zewnatrz i powrotna miała jakieś12,5st. a wychodzaca 9st. Przy temp. zadanej na sterowniku 13,5st. Cisnienia na pompach obiegowych do chłodziwa były identyczne.
Nie wymieniłem środka tego uszkodzonego elektrozaworu tylko trzpień,a membrama i reszta została stara moze on też przycina w poniedziałek podmienie.
Dziękuje wszystkim za szybkie odpowiedzi!!!
Wiec tak Agregat to Industrial Frigo GR1Av/250/z/x sterowany mirco chillerem Carela, elektro zawór otwiera sie przez styk pomocniczy zainstalowany na styczniku sprężarki, wymiennik płaszczowo-rurowy
- Usterka presostatu/kabla to raczej nie jest bo cisnienie spada do 0
- zamarzający czynnik tego nie wiem wczoraj po uruchomieniu i wykasowaniu alarmu zatrzymałem Spręzarkę 2 wyłącznikiem termicznym i sprawdzałem parametry pracy spr.1 po włączeniu spr 2 chodziła może z 4 min i wybiło Lp2 objaw brak ciśnienia na ssaniu wyrównałem zaś ciśnienia magnesem i działało-----
- Czynnik był ładowany nowym 407c z butli z pewnego źródła olej równieź suszenie prózniowe ponad 1,5h
-Zaworu rozprężnego nie rozkładałem moge tylko napisać że w sąsiednim układzie zawór rozpreżny był uszkodzony (element termostatyczny) dysza wygladała kiepsko.
-elektrozawór został stary wymieniona jest góra tzn trzpień z tego samego modelu
-praca zaworu rozpręznego wygląda nastepjąco ciśnienie spada do2,9bara a nastepnie rośnie do około3,6bara ale głownie utrzymuje się na 3,1bara. Hp=16,5bara
Temp samej wody na wymienniku nie zmierzyłem robiłem pomiary przed agregatem na zewnatrz i powrotna miała jakieś12,5st. a wychodzaca 9st. Przy temp. zadanej na sterowniku 13,5st. Cisnienia na pompach obiegowych do chłodziwa były identyczne.
Nie wymieniłem środka tego uszkodzonego elektrozaworu tylko trzpień,a membrama i reszta została stara moze on też przycina w poniedziałek podmienie.