rejestrator napisał(a):Wymieniamy zawsze komplet niewiedząc gdzie tkwi przyczyna, tymbardziej jeżeli jesteśmy z dala od domu.cóż podobno dlatego zwiemy się chłodniarzami, że umiemy lub choć próbujemy znaleźć przyczynę...
co do wymiany kompletu....
najlepiej wymień CAŁY CHILLER -wtedy na pewno ominiemy problem. Choć gwarancji też nie ma...
- problem może być po lini wodno-glikolowej -wtedy i wymiana chillera nie pomoże...
według podanych ostatnio objawów -przyczyną może być mechanicznie zacinający się zawór elektromagnetyczny. Albo coś z zasilaniem cewki. sprawdź czy zawór otwiera, zobacz czujnikiem pola czy cewka generuje -czy płynie prąd. Ewentualnie cęgami ditsa obwód cewki el-zaworu. Sprawdzaj w momecie gdy ciśnienie spada i gdy che wywalić pres. trudno -trzeba posiedzieć i poobserwować. Może da radę wlutować dodatkowe szrederki... np pomiędzy zaworem el-mag i zaworem TZR -wtedy zobaczysz czy do TZR dochodzi czynnik pod ciśnieniem. Wyciągnij czujkę TZR i ogrzej ręką... zobacz czy zawór reaguje -czy ciśnienie ssania wzrasta... próby rób gdy ssanie spada, gdy za moment zechce wywalić... wtedy szukaj przyczyny. lub gdy wywali -zmostkój presa i pomierz co możesz... jak ruszy -sprawdź czy el-mag otworzył. tylko nie za długo -nie męcz sprężarki na niskim LP.