problem przegrzania

22 Odpowiedzi, 52264 Wyświetleń

AS

  2007-09-15, 17:09:18
Zaawansowany użytkownik
#8
Otóż szanowny Kolego przegrzanie nie zależy od temperatury wrzenia czynnika chłodniczego.

Przy tego typu alarmach na sterowniku Trane powinienieś sprawdzić czy przypadkiem:

a) filtry w cemtrali nie są zabrudzone (zbyt mały przepływ powietrza przez chłodnicę),
b) nie występuje nadmierne dławienie w instalacji kanałowej rozprowadzającej powetrze (zbyt mały przepływ powetrza przez chłodnicę),
c) zbyt duże przechłodzenie ciekłego czynnika w skraplaczu agregatu
  • Odpowiedz