wit napisał(a):wodę masz na jednym obiegu? to mało prawdopodobne zabrudzenie tylko połowy wymiennika... jeśli jeden układ pracuje prawidłowo, drugi wyrzuca bład LP -a przepływ chłodziwa jest wspólny -to błąd raczej po lini freonowej.Do tej słusznej wypowiedzi dodał bym utrata charakterysyki presostatu LP lub wilgoć w układzie chłodniczym .
naprawiałem sporo chillerow... tego konkretnego typu nie znam...
stawiałbym na poniższe... (ale zerknij też na przepływ wody i na schemat przepływu -poczyść filtry wodne...)
albo czasem nie otworzy el-mag zawór albo TZR przyblokuje -ciśnienie spada aż do awaryjnego wyłączenia -i el-mag zamyka...
jeśli byłby to błąd chłodziwa... to po resecie presa układ powinien sam ruszyć -bez zakładania magnesu...
więc zawór el-mag lub zawór tzr. zawór el-mag obejmuje również jego cewkę, okablowanie , styki itd... z jakiegoś powodu może czasem nie otwierać.
wlutowanie szrederka pomiędzy nimi powinno pomóc zdiagnozować. i jednoczesny pomiar ciśnien skraplania, cieczy pomiędzy zaworami el-mag a TZR oraz ssania...
i najlepiej wszelkich dostępnych temperatur -więcej danych -lepsza "wróżba" -dane muszą być jednoczesne... tak aby wychwycić powiązania pomiędzy nimi...
Pozdrawiam