Problemy z Chillerem

35 Odpowiedzi, 33743 Wyświetleń

wit

  2011-02-10, 21:41:42
Top użytkownik
#28
xf napisał(a):Do tej słusznej wypowiedzi dodał bym utrata charakterysyki presostatu LP lub wilgoć w układzie chłodniczym .
Pozdrawiam

zdaje się, że Kolega wcześniej pisał, że ciśnienie spada -czyli mierzył -więc nie utrata charakterystyki zabezpieczeń a rzeczywisty błąd obiegu i zabezpieczenia wyłączają bo mają powód.

Wilgoć -jeszcze nie widziałem chillera o wydajności powyżej 20kW który nie miałby "oczka" ze wskaźnikiem wilgotności...
Przypuszczam, że Kolega podczas serwisu zajrzał w to oczko... i sprawdził zawilgocenie -na początku pisał, że wskaźnik coś pokazuje... więc widząc to chyba zmienił filtr i jeśli teraz nie pisze o zawilgoceniu to pewnie już się czynnik osuszył ?
Właśnie -jaki kolor "oczka" -wymieniłeś filtr -wysuszyłeś układ?
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa