odszranianie gorącymi parami - schemat

21 Odpowiedzi, 30175 Wyświetleń

wit

  2011-02-13, 20:42:16
Top użytkownik
#6
prosta zasada w chłodnictwie "nie ma grzania bez chłodzenia" -ciepło skądś brać się musi... urządzenie chłodnicze nie produkuje ciepła (oprócz strat) tylko je przepompowuje.

mając dwa (lub więcej) parowniki -jeden chłodzi a drugi grzeje (odtajanie) - w czasie odtajania gorącym gazem urządzenie przerzuca ciepło z parownika do parownika -a nadmiar w skraplacz..

Jeden parownik -coby mieć sensowne odtajanie -grzanie -musisz coś chłodzić -pozostaje tylko zaw. czterodrożny i funkcjonalna zamiana skraplacza z parownikiem.

W małych urządzeniach stosuje się czasem uproszczenie -swoisty by-pas ale... ani to nie odtaja jak trzeba -ani nie wychodzi na zdrowie sprężarce.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa