szk6 napisał(a):najbardziej obawiałem się odszraniania w zimie gdzie już zupełnie czynnik nie ma jak odparować nawet w separatorze
a niby jak ma odparować w separatorze jak separator nie ma podgrzewania? separator oddziela i odparowuje -lub dawkuje po kropli NIEWIELKIE ilości ciekłego czynnika zmieszane ze sporą ilością gazowego... niewielkie ilości które nieodparowany w samej chłodnicy -np. wskutek niedokładności regulacji TZR.
albo powstały wskutek odtajania GG -ale zmieszany ze sporą ilością gazu z innego parownika.
oddatajanie GG - gdzieś musisz podąć ciekły czynnik który skroplił się w ogrzewanym parowniku... albo na inny pracujący "normalnie" a więc w trybie chłodzenia parownik -albo na skraplacz który po przełączeniu zaworu czterodrożnego "chwilowo" staje się parownikiem...
a sam by pas.... rzucasz GG na odtajany parownik -czynnik się tam skrapla i co z nim dalej -co robisz z cieczą ? normalnie idzie sobie ssaniem do sprężarki.... tylko, że dla sprężarki nie jest to normalne... jaki to ma wpływ na sprężarkę -odpowiedz sobie sam.
jesli ten skroplony w parowniku czynnik zmiesza się z gazowym z innych parowników -to oddzielacz cieczy radzi sobie z jakimś drobnym procentem cieczy. jak masz tylko jeden parownik....
NIE MA GRZANIA BEZ CHŁODZENIA. Cudów też nie ma. są tylko dobre i złe rozwiązania.
By-pas sprawdza się w układach wielo parownikowych.