www.kcichik.pl napisał(a):Oczywiście,że są takie rozwiązania,tyle że przy wydajnościach 1,6KW i 6KW to się po prostu nie opłaca.Mam tu na myśli profesjonalne rozwiązania bo w praktyce można spotkać fuszerki z odparowaniem minus 30 w parowniku komory plusowej.
Sprawność takiego układu jest śmieszna.
tutaj jest jeszcze gorzej... przy komorze minusowej potrzeba 6kW. w plusowej -nie dość, ze trzeba by utrzymać odparowanie rzędu -30 to jeszcze zdusić wydajność do 1,6kW...
przy sensownych odparowaniach wychodzi zapotrzebowanie wydajność objętościowej około 4m3/godz lub około 40m3/godz...
dusząc odparowanie w zerówce do -30.... i tak zapotrzebowanie wyjdzie około10m3/godz a nie 40m3/godz... cholera... "SUBTELNE" różnice... albo... chłodzenie komory plusowej będzie gonić bardzo krótkimi cyklami... oczywiście da się "poomijać" problemy -tyle,że rozwiązanie wyjdzie drożej niż na dwóch agregatach. i będzie więcej prądu żarło i bardziej awaryjne... będzie klasyczny przypadek z cyklu "jak nie należy projektować i budować"
ciągle dodaję pytanie ilustrujące szukane rozwiązanie... -"JAK ZDJĄĆ MAJTKI PRZEZ GŁOWĘ" -też się da...