1. Grzałka może być karteru jako uzwojenie elektryczne albo na zewnątrz sprężarki jako opaska gumowa grzejąca. Olej do końca nie zamarznie ale zdecydowanie może zgęstnieć i przy niskiej temperaturze przy słabym bezpieczniku typu np."B" może go wyrzucić. 2. Tak nie sprawdzisz czy jest wilgoć bo odzyskujesz ciecz w postaci gazu. Możesz to sprawdzić specjalistycznym miernikiem do pomiaru % ile jest danego gazu ale wilgoci raczej nie sprawdzisz. 3. W VRF najlepiej odzyskac i na wage ładować. Oczywiście możesz przegrzanie ale pomiary trzeba robić przy wszystkich włączonych parownikach. Przy takich duzych ilościach gazu najdokładniejszym pomiarem jest odzysk i ponowne nabicie na wagę. 4. Azot może pomóc w osuszeniu instalacji z wilgoci. Pzdr