urządzeń nie mierzysz -załatwia to certyfikat.
linie zasilającą -już owszem.
jeśli z jakiś względów musisz sprawdzać oporność izolacji... to nigdy pod próżnia -po odpięciu elektroniki -i raczej tylko na 500V - pomiar na1000V znacząco może skrócić żywotność sprężarki...
generalnie -jeśli w urządzeniu odłączasz do pomiaru cześć obwodów np. elektronikę -to i tak pomiar byłby niewiarygodny bo tą część masz niesprawdzoną. dlatego załatwiają to certyfikaty, homologacje itd -czyli to, że producent sprawdzał i potwierdza dokumentem.
linie zasilającą -już owszem.
jeśli z jakiś względów musisz sprawdzać oporność izolacji... to nigdy pod próżnia -po odpięciu elektroniki -i raczej tylko na 500V - pomiar na1000V znacząco może skrócić żywotność sprężarki...
generalnie -jeśli w urządzeniu odłączasz do pomiaru cześć obwodów np. elektronikę -to i tak pomiar byłby niewiarygodny bo tą część masz niesprawdzoną. dlatego załatwiają to certyfikaty, homologacje itd -czyli to, że producent sprawdzał i potwierdza dokumentem.