układ działał i działa nadal -jednak obecnie są okresowe spore problemy. układ przeszedł wiele zmian... i etapów...
spora mroźnia układ power pack wielo sprężąrkowy -cztery chłodnice w mroźni i dwie w przedsionku (komorze zerowej). odparowania w zakresie -35 -38C.Regulacja wydajności poprzez wyłączanie poszczególnych maszyn.
odolejacz,zbiornik oleju, regulatory poziomu, oddzielacz cieczy -prawidłowo .
pułapki olejowe są ale... mam spore wątpliwości co do ich poprawności i działania...
prawdopodobna historia układu...
1 ) początkowo na czynnik r22 i olej alkilobenzenowy -zalany oryginalnie przez producenta sprężarek -praca nieznana ale układ prawdopodobnie działał prawidłowo.
2 ) Potem dokonano modernizacji -przezbrojenia na czynnik R404 i prawdopodobnie (niepotwierdzone -ale są naklejki na sprężarkach) zalano olejem estrowym o zalecanej lepkości 32. Układ znowu tylko prawdopodobnie bo informacja niepotwierdzona działał prawidłowo.
3 ) układ zdemontowano i zamontowano ponownie w innym miejscu. Montaż -z wykorzystaniem poprzednich rurociągów -raczej niestaranny-w nowym miejscu błędne średnice rurociągów, zbyt małe spadki, lub nawet na krótkich odcinkach spadki nie w tą stronę co trzeba... poprowadzenie rurociągów razi moje poczucie estetyki i koliduje z moją wiedzą fachową...
nie wiadomo czy zaraz po przeniesieniu instalacji -czy przy którejś kolejnej wymianie oleju -wlano olej PAO zamiast POE i o lepkości większej niż zalecana 68 zamiast 32...
układ działał -jednak okresowo co kilka miesięcy pojawiały się problemy z powrotem oleju -olej znikał ze sprężarek i jednocześnie blokowały się zawory rozprężne -umieszczone bezpośrednio przy chłodnicach -a wiec w mroźni przy temp rzędu -25C.
Według informacji użytkownika -po drobnych manipulacjach układ dawał się uruchomić -olej wracał i instalacja pracowała -do kolejnego wyrzutu oleju. Dokonywano okresowo serwisu -także wymian oleju -ciągle na ten "nieszczęsny" PAO o lepkości 68 zamiast na POE 32
i układ szedł okresowo stwarzając problemy.
4)
układ zaczął się blokować nawet po kilka razy w tygodniu olej okresowo znika, blokowanie zaworów rozprężnych, stwierdzono znaczne zawilgocenie. Zawilgocenie opanowane wymianą filtrów, jednak układ nadal ma problemy z powrotem oleju. Kilka firm walczyło... wymieniono połowę armatury... bezskutecznie -użytkownik poniósł spore koszty -problemy pozostały..
Obecnie -po przespawaniu kilku "najbardziej rażących oczy" fragmentów rurociągów ssawnych -pułapek - oraz dalszym suszeniu układu -instalacja pracuje kilka dni prawidłowo -co oznacza, że bez zatrzymań awaryjnych. Jednak -olej wytrąca się z czynnika i gromadzi już w zbiorniku cieczy -a w szkiełku widać krople oleju a czasami przepływ oleju zamiast czynnika - wtedy zazwyczaj blokuje się któryś z zaworów rozprężnych.
W planie wymiana oleju na POE 32 -rodzaj i lepkość zalecana przez producenta sprężarek -producent oleju już niekoniecznie z tej listy . Pozostają drobne wątpliwości i niepokój, że coś może pójść "nie tak" -i obawa, że może jeszcze coś przeoczyłem.
I co Koledzy -Kolego Ilort -jakie wnioski? -podobne do moich ? Jakieś sugestie?
pozdrawiam
i dziękuję.
spora mroźnia układ power pack wielo sprężąrkowy -cztery chłodnice w mroźni i dwie w przedsionku (komorze zerowej). odparowania w zakresie -35 -38C.Regulacja wydajności poprzez wyłączanie poszczególnych maszyn.
odolejacz,zbiornik oleju, regulatory poziomu, oddzielacz cieczy -prawidłowo .
pułapki olejowe są ale... mam spore wątpliwości co do ich poprawności i działania...
prawdopodobna historia układu...
1 ) początkowo na czynnik r22 i olej alkilobenzenowy -zalany oryginalnie przez producenta sprężarek -praca nieznana ale układ prawdopodobnie działał prawidłowo.
2 ) Potem dokonano modernizacji -przezbrojenia na czynnik R404 i prawdopodobnie (niepotwierdzone -ale są naklejki na sprężarkach) zalano olejem estrowym o zalecanej lepkości 32. Układ znowu tylko prawdopodobnie bo informacja niepotwierdzona działał prawidłowo.
3 ) układ zdemontowano i zamontowano ponownie w innym miejscu. Montaż -z wykorzystaniem poprzednich rurociągów -raczej niestaranny-w nowym miejscu błędne średnice rurociągów, zbyt małe spadki, lub nawet na krótkich odcinkach spadki nie w tą stronę co trzeba... poprowadzenie rurociągów razi moje poczucie estetyki i koliduje z moją wiedzą fachową...
nie wiadomo czy zaraz po przeniesieniu instalacji -czy przy którejś kolejnej wymianie oleju -wlano olej PAO zamiast POE i o lepkości większej niż zalecana 68 zamiast 32...
układ działał -jednak okresowo co kilka miesięcy pojawiały się problemy z powrotem oleju -olej znikał ze sprężarek i jednocześnie blokowały się zawory rozprężne -umieszczone bezpośrednio przy chłodnicach -a wiec w mroźni przy temp rzędu -25C.
Według informacji użytkownika -po drobnych manipulacjach układ dawał się uruchomić -olej wracał i instalacja pracowała -do kolejnego wyrzutu oleju. Dokonywano okresowo serwisu -także wymian oleju -ciągle na ten "nieszczęsny" PAO o lepkości 68 zamiast na POE 32
i układ szedł okresowo stwarzając problemy.
4)
układ zaczął się blokować nawet po kilka razy w tygodniu olej okresowo znika, blokowanie zaworów rozprężnych, stwierdzono znaczne zawilgocenie. Zawilgocenie opanowane wymianą filtrów, jednak układ nadal ma problemy z powrotem oleju. Kilka firm walczyło... wymieniono połowę armatury... bezskutecznie -użytkownik poniósł spore koszty -problemy pozostały..
Obecnie -po przespawaniu kilku "najbardziej rażących oczy" fragmentów rurociągów ssawnych -pułapek - oraz dalszym suszeniu układu -instalacja pracuje kilka dni prawidłowo -co oznacza, że bez zatrzymań awaryjnych. Jednak -olej wytrąca się z czynnika i gromadzi już w zbiorniku cieczy -a w szkiełku widać krople oleju a czasami przepływ oleju zamiast czynnika - wtedy zazwyczaj blokuje się któryś z zaworów rozprężnych.
W planie wymiana oleju na POE 32 -rodzaj i lepkość zalecana przez producenta sprężarek -producent oleju już niekoniecznie z tej listy . Pozostają drobne wątpliwości i niepokój, że coś może pójść "nie tak" -i obawa, że może jeszcze coś przeoczyłem.
I co Koledzy -Kolego Ilort -jakie wnioski? -podobne do moich ? Jakieś sugestie?
pozdrawiam
i dziękuję.