Inform napisał(a):Serwerownia znajduje się na parterze od strony prawie zachodniej - słońce latem wpada od około 16-ej. Pomieszczenie około 12m^2, 2-a okna, wysokie na 2,8, raczej zimne (ściana słabo ocieplona), w środku kilka switchy, routerki, serwerki (w szafie rack) 4 szt ? takie 2-u procesorowe z 4 GB Ramu i kilkoma dyskami, kilka UPS-ów ? z pomiarów ciepła wyszło, że nawet klima 3,5 kW powinna dać rade, ale chce troszkę większą ( wiadomo, że sprzętów będzie przybywało). Temp. jak to w serwerowni gdzie zazwyczaj są tylko sprzęty (mam nadzieje, że mało kiedy bedzie się tam chodziło) około 19 stopni
Serwerownie dla bezpieczeństwa powinno się przewymiarować, oraz założyć 2 co najmniej dwie jednostki, aby w razie awarii jednej druga pociągnęła na czas naprawy uszkodzonej. Zdaję sobie sprawę, że to są koszty i klient będzie miał z tym problem... Ale na serwerowniach nie powinno się oszczędzać. Jeżeli w grę wchodzą splity a nie klimatyzacja precyzyjna z kontrolowaną wilgotnością, proponuję dobre kasety x2 w INV.
Pomiary ciepła OK, ale powinieneś także sprawdzić maksymalną moc serwerów, routerów UPS itp i do tego dobrać jednostki.