Witam,
Zostałem wezwany do serwisu urządzenia typu inverter quadro R410a, którego nie ja montowałem !!
Problem polega na tym iż ciśnienie odparowania jest na poziomie 8-Bar podczas chłodzenia, to podczas grzania ciśnienie skraplania jest na poziome 19-Bar.
Poza tym temperatura powietrza wylotowego podczas chłodzenia jest w zakresie 18 oC, a dodczas grzania 30 oC.
Po próbie podgrznia czujnika temperatury otoczenia jednoski zewnętrznej ciśnienie spadło do ok 5 Bar i raptownie wzrosła wydajność urządzenia !!
Lecz po ponownym powrocie do temperatury otoczenia ciśnienie wzrosło i wydajność spadła !!
Próbowałem zarówno dopełnić układ jak i zmniejszyć ilość czynnika bez wiekrzysz skutków, o dziwo podczas dopełniania temperatura na wylocie j.wew spadła do 14 oC, lecz dalsze dopełnianie spowodowało kolejny wzrost temperatury.
Dodam iż temp. wewnątrz pomieszczeń 22-24 oC, na zewnątrz ok 15 oC.
Dodam jeszcze iż jest to 4x2kW z tym że j.zew posiada 2 sprężarki i dwa układy chłodnicze ze wspólnym sterowaniem.
Miał już ktoś takie doświadczenie z inverterem poczwórnym.
Zostałem wezwany do serwisu urządzenia typu inverter quadro R410a, którego nie ja montowałem !!
Problem polega na tym iż ciśnienie odparowania jest na poziomie 8-Bar podczas chłodzenia, to podczas grzania ciśnienie skraplania jest na poziome 19-Bar.
Poza tym temperatura powietrza wylotowego podczas chłodzenia jest w zakresie 18 oC, a dodczas grzania 30 oC.
Po próbie podgrznia czujnika temperatury otoczenia jednoski zewnętrznej ciśnienie spadło do ok 5 Bar i raptownie wzrosła wydajność urządzenia !!
Lecz po ponownym powrocie do temperatury otoczenia ciśnienie wzrosło i wydajność spadła !!
Próbowałem zarówno dopełnić układ jak i zmniejszyć ilość czynnika bez wiekrzysz skutków, o dziwo podczas dopełniania temperatura na wylocie j.wew spadła do 14 oC, lecz dalsze dopełnianie spowodowało kolejny wzrost temperatury.
Dodam iż temp. wewnątrz pomieszczeń 22-24 oC, na zewnątrz ok 15 oC.
Dodam jeszcze iż jest to 4x2kW z tym że j.zew posiada 2 sprężarki i dwa układy chłodnicze ze wspólnym sterowaniem.
Miał już ktoś takie doświadczenie z inverterem poczwórnym.