Pytanie dlaczego za pierwszym razem dopełniali czynnik chłodniczy? Może już wtedy była nieszczelność i zrobili naprawę na sztukę a efekt jest taki że teraz nieszczelność jest mniejsza ale zdecydowanie jest. Skoro klimę zakładałeś w Lipcu to masz gwarancję więc dzwoń i niech naprawiają. Tylko teraz patrz im na ręce co robią i jak robią.. Pzdr P.S. Znalezienie nieszczelności, naprawa jej, wymiana całkowita czynnika na wagę troszkę kosztuje więc najpierw zalecam abyś dzwonił do swoich instalatorów.. Dodam jeszcze od siebie: jak masz możliwość to dotknij zaworów na jednostce zewnętrznej czyli wszystkich nakrętek i spróbuj wyczuć coś tłustego, olej. Przy jednostce wewnętrznej są dwie takie nakrętki i one mogą być pod urządzeniem albo obok krótko mówiąc prześledź linię i znajdź je. Jeżeli jest nieszczelność na połączeniu to na 100% znajdziesz tłustą zaolejoną nakrętkę wtedy potwierdzi to nasze obawy. Może być inna kwestia że urządzenie fabrycznie ma nieszczelność wtedy np. powinieneś dostać od gwaranta nowe urządzenie. Pzdr
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
Dziwne objawy
28 Odpowiedzi, 22984 Wyświetleń| Wiadomości w tym wątku |
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY