Są takie orientacyjne dane. Podają je ASHRAE (w Fundamentals), sugeruje niemieckie VDI i podają poradniki typu: Recknagel Sprenger "Ogrzewania+klimatyzacja". Problem w szczegółach. Bo dla np. pokoju hotelowego można obciążenie chłodnicze oszacować na pziomie 60W/m2,to dla hotelu zapotrzebowanie mocy jednostkowe wychodzi np. 100W/m2, po uwzglednieniu chłodu dla wentylacji czy technologii (komputery, kuchnia etc). Wartości te będą się różnic o +-20proc,. zależnie od klasy i rodzaju hotelu. W biurach obciążenie chłodnicze dla pokoi to zakres 60-200W/m2, ale dla biurowca w całości można bezpiecznie przyjąć 120W/m2 (w tym wentylacja). Dla pomieszczeń "data center" mamy nawet 1-2 kW/m2!
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej W/m2
7 Odpowiedzi, 21570 Wyświetleń| Wiadomości w tym wątku |