wit napisał(a):skspert napisał(a):chlodnictwo-sklep.pl/product_info.php?cPath=142_200_206&products_id=3121_Stacja_p%B3ukania_instalacji_FLUSH
tylko, że to to nie płukanie czynnikiem a całkiem innym świństwem... płuczesz z brudu a w spadku masz w instalacji płyn płuczący... jeśli całą instalacje masz w ciepełku to wygonisz to płukadło pompą. jak jest mróz -to lekarstwo gorsze od choroby...
no i cena płukadła 30zł za litr też optymistycznie nie nastraja... jednorazowe płukadło po 30 zeta... potem płukadło do utylizacji jako odpad...
A kto powiedział,że płukanie należy przeprowadzać czynnikiem??Tez płyn ma znacznie lepsze właściwości ,co do ceny to tańszy od czynnika i również po przejściu przez filtry do ponownego użycia.
Tak przy okazji to "jak jest mróz...."Płukałeś kiedyś układ na mrozie????
Druga sprawa,że płuczemy po kolei skraplacz ,parownik,węże itd,czynnikiem to trochę utrudnione.
Płukanie czynnikiem to półśrodek stosowany z braku urządzenia do płukania,a co do kosztów to klient z wężem w kieszeni nie zapłaci za żadne tylko pojedzie tam gdzie nie zrobią tego wogóle.
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY