Wyłączenie przez odessanie czynnika.

16 Odpowiedzi, 15155 Wyświetleń

elektromechanik

  2011-04-10, 08:19:51
Zaawansowany użytkownik
#2
Moim zdaniem lepiej nie kombinuj.
To że sprężarka co jakiś czas się załącza to normalne > może to być przez małą nieszczelność płytek zaworowych ( rzadko która sprężarka jest idealnie szczelna ), napływ czynnika do parownika z przewodów zasilających ( zmagazynowanego już poza elektrozaworem odcinającym zasilanie ),jakieś resztki gazu zmieszanego z olejem itp.powodują wzrost ciśnienia a co za tym idzie załączenie sprężarki.

Przy załączeniu termostatem może być źle dla sprężarki w przypadku zalania płynnym gazem parownika ( np. uszkodzony zawór odcinający ).

Możesz mieć później duży problem.

No ale to tylko moje zdanie.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa