Moim zdaniem lepiej nie kombinuj.
To że sprężarka co jakiś czas się załącza to normalne > może to być przez małą nieszczelność płytek zaworowych ( rzadko która sprężarka jest idealnie szczelna ), napływ czynnika do parownika z przewodów zasilających ( zmagazynowanego już poza elektrozaworem odcinającym zasilanie ),jakieś resztki gazu zmieszanego z olejem itp.powodują wzrost ciśnienia a co za tym idzie załączenie sprężarki.
Przy załączeniu termostatem może być źle dla sprężarki w przypadku zalania płynnym gazem parownika ( np. uszkodzony zawór odcinający ).
Możesz mieć później duży problem.
No ale to tylko moje zdanie.
To że sprężarka co jakiś czas się załącza to normalne > może to być przez małą nieszczelność płytek zaworowych ( rzadko która sprężarka jest idealnie szczelna ), napływ czynnika do parownika z przewodów zasilających ( zmagazynowanego już poza elektrozaworem odcinającym zasilanie ),jakieś resztki gazu zmieszanego z olejem itp.powodują wzrost ciśnienia a co za tym idzie załączenie sprężarki.
Przy załączeniu termostatem może być źle dla sprężarki w przypadku zalania płynnym gazem parownika ( np. uszkodzony zawór odcinający ).
Możesz mieć później duży problem.