Wyłączenie przez odessanie czynnika.

16 Odpowiedzi, 15146 Wyświetleń

crocens

  2011-04-10, 08:38:40
Top użytkownik
#5
to koniecznie musisz to zmienić, 120startów na godzinę ja po prostu zabije. A co do mozliwości zalania cieczą, to masz elektrozawor, jezeli elektrozawór nawali to nic złego sie nie dzieje bo cisnienie i tak ci sie wyrównuje, więc duzo cieczy nie przeleci. Z resztą tak jak piszesz, pomp down do większosci systemów nie jest potrzebny, to szczególne przypadki.
.
  • Odpowiedz