Wyłączenie przez odessanie czynnika.

16 Odpowiedzi, 15149 Wyświetleń

crocens

  2011-04-10, 09:20:24
Top użytkownik
#8
haha, no oczywiście, że jest wyłączony bo ktoś kto to serwisował przed Toba nie wiedział co to chlodnictwo.
Więć po kolei.

1. Zawór pomiedzy tłoczeniem i ssaniem słuzy do wyrównania ciśnienia PRZED startem sprężarki. działa to tak. Termostat daje sygnał startu na czasówkę, która włącza na jakis czas (musisz go po prostu zmierzyć, z reguły 10-15sekund) ten zawór, on wyrównuje (lub prawie wyrównuje) ciśnienia i sprężarka ma łatwiejszy start. Drugi przekaźnik czasowy wyłącza ten zawór parę sekund po starcie. Ważne jest, aby byl zawór zwrotny na lini tłocznej za bypassem.

2. Tak, ten elektro zawór przed elementem dławiacym ma pracować razem ze sprężarką.
.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-04-10, 09:25:43 przez crocens.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa