gadas napisał(a):Mam pytania do was może ktoś ostatnio sobie sprzęt kupował i może doradzić co wybrać .
1) CPS-VP6D wydaje mi się lepszą pompą od Refco RL4
VP6D to dobra pompa, świetny stosunek ceny do wydajności i jakości.
Cytat:2) CPS-CC220/CPS-CC800A lub Refco i rozbudować o opcje
CC220 jest ok, natomiast wystrzegaj się wag Refco (szczególnie Ref Meter Octa). Nagminnie sypią się wyświetlacze.
Szkoda, bo poza tym to całkiem fajna waga, sporo dokładniejsza niż CPS.
Cytat:3) CPS-RL700 czy ?? coś zupełnie innego może Refco Plus-8 (nie mam do tej pory pożyczałem)
Stacje odzysku Refco są OK, ale ceny z kosmosu. Porównaj sobie ile kosztuje Plus-8 i CPS CR600EC. Głowy sobie nie dam uciąć, ale wygląda na to że z tej samej fabryki wychodzą, a różnica w cenie ze 60-70%.
W dobrej cenie są też Aspen EcoWarrior. To ta sama firma od popularnych pompek Mini Orange.
Cytat:4) CPS-FT800FN bo mi się podoba zdjęcie
Jeśli chodzi o kielicharki to nie będę oryginalny - tylko "dziadkowe". Jedyne "przeciw" może stanowić ciasny budżet, ale tak poza tym to nie ma sobie równych.