może jestem "nadwrażliwy" ale mam zdanie, że...
nie instaluje się odtajania GG:
- w małych układach -poza specjalnymi przypadkami gdzie odtajać potrzeba kilkanaście razy na dobę. - zwyczajnie się nie opłaca... zysk energetyczny w trakcie eksploatacji nie rekompensuje zwiększonego kosztu budowy i wyższej awaryjności.
-w układach obsługujących łatwo psujący się towar -gdy układ chłodniczy nie jest dublowany. ryzyko awarii...
-w układach gdzie nie jest zapewniony stały fachowy nadzór nad pracą instalacji...
Czyli GG ograniczone zastosowanie -według mnie GG ma sens:
-w układach specjalnych odtajanych wielokrotnie w ciągu doby.
-w układach średniej i dużej wielkości -gdy chłodnictwo jest zdublowana -i ewentualna awaria nie jest problemem.
-oraz w układach posiadających stałą fachową obsługę.
i sens ma tylko poważne sensownie zrobione odtajanie GG.
Odtajanie uproszczone -samym by-pas -em -praktycznie żadnych zalet odtajania GG nie posiada -energetycznie też kiepskie -za to posiada wszystkie możliwe wady GG +jeszcze kilka dodatkowych -jak możliwość przyspieszonego niszczenia sprężarek.
nie instaluje się odtajania GG:
- w małych układach -poza specjalnymi przypadkami gdzie odtajać potrzeba kilkanaście razy na dobę. - zwyczajnie się nie opłaca... zysk energetyczny w trakcie eksploatacji nie rekompensuje zwiększonego kosztu budowy i wyższej awaryjności.
-w układach obsługujących łatwo psujący się towar -gdy układ chłodniczy nie jest dublowany. ryzyko awarii...
-w układach gdzie nie jest zapewniony stały fachowy nadzór nad pracą instalacji...
Czyli GG ograniczone zastosowanie -według mnie GG ma sens:
-w układach specjalnych odtajanych wielokrotnie w ciągu doby.
-w układach średniej i dużej wielkości -gdy chłodnictwo jest zdublowana -i ewentualna awaria nie jest problemem.
-oraz w układach posiadających stałą fachową obsługę.
i sens ma tylko poważne sensownie zrobione odtajanie GG.
Odtajanie uproszczone -samym by-pas -em -praktycznie żadnych zalet odtajania GG nie posiada -energetycznie też kiepskie -za to posiada wszystkie możliwe wady GG +jeszcze kilka dodatkowych -jak możliwość przyspieszonego niszczenia sprężarek.