Mniej więcej procedurka się zgadza. Troszkę niepokoi mnie to że "więcej się nie da" mogły majstry przeładowac układ. Żeby nabic prawidłową ilośc czynnika to po odzyskaniu starego (zakładam że ta Elta na 407 hula) powinni nabic na wagę z tabliczki znamionowej a jak się już uparli na ciśnienie to powinni zmierzyc też temperaturę rurki i wyliczyc przegrzanie. Ale może byc wszystko ok. Włącz klimę na maksymalne chłodzenie i niech pochodzi ze 20 min sprawdz czy nie lodzą się rurki i śrubunki przy jednosce zewnętrznej i parownik (chłodnica) w mieszkaniu- nie powinny. Sprawdź temperaturę na wydmuchu w mieszkaniu powinno byc ok10st C. Możesz też zmierzyc pobór prądu o ile masz czym i wiesz jak powinien byc mniejszy niż maksymalny (masz podany na tej tabliczce). To że Ci się serwisant nie podobał nie znaczy że schrzanił robotę. A jak cos nie halo to dzwoń po nich (ten się nie myli...)