Czy poważnie chcesz to zrobić na minisplitach, szczerze powiem ze ja sie nie spotkałem żeby całą sale weselna w ten sposób schładzać.
Czy nie taniej jest postawić jeden lub dwa rooftop np twostage (dwu biegowy chyba tak po polsku sie mówi) z economizer (chyba po polsku to wymiennik powietrza)
Rozprowadzisz to kanałami nad sufitem i przynajmniej po nikim to nie będzie wiało.
Jeżeli niema możliwości zamontować rooftop można zamontować centralki klimatyzacyjne (chyba tak sie to mówi)
Ja jak wyliczam powierzchnie na takie sale to robię w ten sposób
metraż = x btu
100 osob = y * 2 btu
oswietlenie = n btu
kuchnia = z btu
inne= g btu
(x+(y*2)+n+z+g)*25%=X ton
a wy debatujecie jak w polskim sejmie
Koledzy niech każdy napisze taki przykład i niech pawcio0094 sobie wyliczy
ja nie potrafię mu pomóc bo nie znam polskich KW i norm.
----------My mamy pomagać a nie robić zadania za kogoś!--------------
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-04-13, 02:30:45 przez Bogdan_New_Jersey.)
Czy nie taniej jest postawić jeden lub dwa rooftop np twostage (dwu biegowy chyba tak po polsku sie mówi) z economizer (chyba po polsku to wymiennik powietrza)
Rozprowadzisz to kanałami nad sufitem i przynajmniej po nikim to nie będzie wiało.
Jeżeli niema możliwości zamontować rooftop można zamontować centralki klimatyzacyjne (chyba tak sie to mówi)
Ja jak wyliczam powierzchnie na takie sale to robię w ten sposób
metraż = x btu
100 osob = y * 2 btu
oswietlenie = n btu
kuchnia = z btu
inne= g btu
(x+(y*2)+n+z+g)*25%=X ton
a wy debatujecie jak w polskim sejmie

Koledzy niech każdy napisze taki przykład i niech pawcio0094 sobie wyliczy
ja nie potrafię mu pomóc bo nie znam polskich KW i norm.
----------My mamy pomagać a nie robić zadania za kogoś!--------------